Bonsoir jean Luc
Pour répondre à ta question sur l'Arduino .
il y a deux modes:manu et auto
mode manu:
Tu sélectionnes les consommateurs en fonction de la charge PV ou pas et ou de l'état du SOC du pack batterie.
mode auto :
une priorité est définie par avance.
voiture électrique > garage > ballon > clim > maison ( conso 5à32A,12 A,10A,10A,5A à 20A )
Prise en compte en fonction de la puissance PV et SOC batterie et ampérage des consommateurs
il y 5 inverseurs de source.
il y a un relais (5) statique piloté par l'Arduino qui coupe ou non l'alimentation PV des onduleurs sur l'arrivée de l'inverseur ( par 5) .
les inverseurs de sources sont en mode auto ,ce qui bascule automatiquement sur le réseau EDF lorsque l'alimentation PV sur l'inverseur est coupée par les relais statiques commandé par l'arduino nano en fonction des paramêtres de sa programmation .
Seul l'inverseur clim est en mode manu en permanence ( lenteur au démarrage donc positionne en fonction des besoins ) .
Des capteurs yhdc alternatif et continu (ampérage ) sont utilisés.
Un set (8) de batteries pylontech permet une grande souplesse .
j'ai réalisé un circuit imprime pour facilite le débranchement de l'Arduino et des capteurs .
à bientôt
Chris
Pour répondre à ta question sur l'Arduino .
il y a deux modes:manu et auto
mode manu:
Tu sélectionnes les consommateurs en fonction de la charge PV ou pas et ou de l'état du SOC du pack batterie.
mode auto :
une priorité est définie par avance.
voiture électrique > garage > ballon > clim > maison ( conso 5à32A,12 A,10A,10A,5A à 20A )
Prise en compte en fonction de la puissance PV et SOC batterie et ampérage des consommateurs
il y 5 inverseurs de source.
il y a un relais (5) statique piloté par l'Arduino qui coupe ou non l'alimentation PV des onduleurs sur l'arrivée de l'inverseur ( par 5) .
les inverseurs de sources sont en mode auto ,ce qui bascule automatiquement sur le réseau EDF lorsque l'alimentation PV sur l'inverseur est coupée par les relais statiques commandé par l'arduino nano en fonction des paramêtres de sa programmation .
Seul l'inverseur clim est en mode manu en permanence ( lenteur au démarrage donc positionne en fonction des besoins ) .
Des capteurs yhdc alternatif et continu (ampérage ) sont utilisés.
Un set (8) de batteries pylontech permet une grande souplesse .
j'ai réalisé un circuit imprime pour facilite le débranchement de l'Arduino et des capteurs .
à bientôt
Chris