Bonjour à tous,
je suis nouveau sur ce forum et à force de recherche je suis tombé ici. Je suis dans une impasse sans parvenir a trouver de solution "evidente". quand je lis les messages, j'ai le sentiment que vous maitrisez le sujet. Je vais expliquer mon probleme.
Je viens d'achever mon installation solaire, deux onduleurs hybrides chinois MPPSOLAR 5048MG en paralleles avec le kit, 2x9 panneaux solaires 425w chacun, 4x2.4kw de batteries pylontech. Solar assistant pour gerer l'association de mes batteries aux onduleurs.
Ces onduleurs sont CE mais n'ont pas la certification EN50549-1, j'ai donc utilisé un relai de surveillance NA003-M64 pour regler la désolidarisation enedis de mes onduleurs en cas de coupure reseau. et deux CPI ABB CM-IWN.5S AC 460V DC 690V pour controler les fuites DC coté solaire. Jusque là je suis aux normes. J'ai placé un conjoncteur de neutre pour qu'en régime secouru off grid, la terre soit connectée au neutre coté sorties onduleurs. mon câblage initial est simpliste et faux puisque je n'avais pas compris qu'il fallait que cette connexion de terre soit parfaitement synchronisée au séquençage des onduleurs, de fait, au retour enedis quand je simule une coupure, le differentiel en sortie tombe. Je me suis donc penché sur le sujet et là je tombe sur un probleme.
En cherchant, je me rends compte que mes onduleurs sont la copie (presque) conforme du voltronic AXPERT MKSII 5K le texte est le même à la virgule prés comme si les feuillets avaient été photocopiés, SAUF sur un seul point, le contact sec qui selon la notice de l'AXPERT peut être programmé via le code programme 38, qui, en, position enable, permet de piloter un conjoncteur de neutre. MAIS, la seule différence sur la notice de mon onduleur 5048MG c'est que le chapitre parlant de cette ligne de commande 38 n'existe pas ! ils expliquent le fonctionnement du contact sec de la même façon que la notice AXPERT en mode desable. Je ne sais pas comment envoyer des photos ici pour vous montrer les copies des pages de ces notices, c'est dommage. Par contre, là ou c'est extrêmement étrange c'est que sur la notice du 5048MG, la ligne de programmation n'existe pas MAIS est présente physiquement sur mes onduleurs !
J'aimerais, vu l'investissement et vu que cela fonctionne parfaitement bien, ne pas avoir a devoir changer mes onduleurs et je voudrais trouver une solution viable. Certains sur le forum photovoltaique me demande pourquoi j'ai opté pour ces onduleurs, tout simplement parce que j'ai acheté ce matériel en 2018 et que des soucis d'urbanismes ont retardé les choses.
Ma question est donc: quelqu'un a t'il un retour d'experience avec mes onduleurs 5048MG notamment pour la gestion de ce conjoncteur. Quel solution technique permettant l'obtention du consuel puis je adopter si mon contact sec ne peut pas piloter le conjoncteur externe.
J'ai une question subsidiaire et je ne trouve pas de reponse non plus, lorsque l'on a deux onduleurs en paralleles, l'un se place en master et l'autre en slave pour la synchro je suppose et c'est normal. mais ce n'est pas forcément toujours le même qui est master et slave. que considère l'association des deux, les parametres rentrés dans le Master ? les parametres rentrés dans le slave? les deux? par exemple, si l'on regle le courant de charge batterie à 20 A (10 solaire et 10 Utility par exemple) sur les deux onduleurs. Combien d'ampères iront dans mes batteries ? 20 ou la sommes des courant programmés dans mes deux onduleurs c'est a dire 40 ?
Merci à tous
je suis nouveau sur ce forum et à force de recherche je suis tombé ici. Je suis dans une impasse sans parvenir a trouver de solution "evidente". quand je lis les messages, j'ai le sentiment que vous maitrisez le sujet. Je vais expliquer mon probleme.
Je viens d'achever mon installation solaire, deux onduleurs hybrides chinois MPPSOLAR 5048MG en paralleles avec le kit, 2x9 panneaux solaires 425w chacun, 4x2.4kw de batteries pylontech. Solar assistant pour gerer l'association de mes batteries aux onduleurs.
Ces onduleurs sont CE mais n'ont pas la certification EN50549-1, j'ai donc utilisé un relai de surveillance NA003-M64 pour regler la désolidarisation enedis de mes onduleurs en cas de coupure reseau. et deux CPI ABB CM-IWN.5S AC 460V DC 690V pour controler les fuites DC coté solaire. Jusque là je suis aux normes. J'ai placé un conjoncteur de neutre pour qu'en régime secouru off grid, la terre soit connectée au neutre coté sorties onduleurs. mon câblage initial est simpliste et faux puisque je n'avais pas compris qu'il fallait que cette connexion de terre soit parfaitement synchronisée au séquençage des onduleurs, de fait, au retour enedis quand je simule une coupure, le differentiel en sortie tombe. Je me suis donc penché sur le sujet et là je tombe sur un probleme.
En cherchant, je me rends compte que mes onduleurs sont la copie (presque) conforme du voltronic AXPERT MKSII 5K le texte est le même à la virgule prés comme si les feuillets avaient été photocopiés, SAUF sur un seul point, le contact sec qui selon la notice de l'AXPERT peut être programmé via le code programme 38, qui, en, position enable, permet de piloter un conjoncteur de neutre. MAIS, la seule différence sur la notice de mon onduleur 5048MG c'est que le chapitre parlant de cette ligne de commande 38 n'existe pas ! ils expliquent le fonctionnement du contact sec de la même façon que la notice AXPERT en mode desable. Je ne sais pas comment envoyer des photos ici pour vous montrer les copies des pages de ces notices, c'est dommage. Par contre, là ou c'est extrêmement étrange c'est que sur la notice du 5048MG, la ligne de programmation n'existe pas MAIS est présente physiquement sur mes onduleurs !
J'aimerais, vu l'investissement et vu que cela fonctionne parfaitement bien, ne pas avoir a devoir changer mes onduleurs et je voudrais trouver une solution viable. Certains sur le forum photovoltaique me demande pourquoi j'ai opté pour ces onduleurs, tout simplement parce que j'ai acheté ce matériel en 2018 et que des soucis d'urbanismes ont retardé les choses.
Ma question est donc: quelqu'un a t'il un retour d'experience avec mes onduleurs 5048MG notamment pour la gestion de ce conjoncteur. Quel solution technique permettant l'obtention du consuel puis je adopter si mon contact sec ne peut pas piloter le conjoncteur externe.
J'ai une question subsidiaire et je ne trouve pas de reponse non plus, lorsque l'on a deux onduleurs en paralleles, l'un se place en master et l'autre en slave pour la synchro je suppose et c'est normal. mais ce n'est pas forcément toujours le même qui est master et slave. que considère l'association des deux, les parametres rentrés dans le Master ? les parametres rentrés dans le slave? les deux? par exemple, si l'on regle le courant de charge batterie à 20 A (10 solaire et 10 Utility par exemple) sur les deux onduleurs. Combien d'ampères iront dans mes batteries ? 20 ou la sommes des courant programmés dans mes deux onduleurs c'est a dire 40 ?
Merci à tous