07-04-2023, 08:00 PM
Hello Jean-Luc,
Merci pour avoir effectué le test.
Comme demandé, ci dessous les diagrammes de fonctionnement (désolé pour la qualité, mais c'est déssiné a main levée)
La premiére photo, reprends le schéma de cablage de Jean-Luc, avec le relais Heschen en NO (Normaly Open) ,et le détecteur ampèremétrique en NC (Normaly Close).
En cas de coupure EDF, le relais Heschen n'est plus alimenté, et passe donc en position ouverte (car NO).
La deuxième photo, toujours sur la base du schéma de cablage de Jean-Luc, avec le relais Heschen en NC (normaly close) ,et le détecteur ampèremétrique en NO (normaly Open).
Dans ce cas de figure en cas de coupure EDF, on est forcément en mode off-grid (sauf si plus de batterie), et le relais Heschen reste en position fermé NC car il n'est plus alimenté par EDF, et maintient la connexion du neutre onduleur a la terre.