Voici la dernière évolution.
Le support du bus CAN est fonctionnel.
Il s'agit donc du 2ème connecteur rj45 en partant de la gauche.
Il faut définir auparavant depuis l'application jkbms le port CAN sur l'option 6. Vitesse 500000bds.
Il faut acheter un adaptateur CAN. Tous ne sont pas fonctionnels sous home assistant.
Dans la liste du matériel, il ne doit pas apparaître sous ttyUSBx.
Par contre dans un terminal HAOS, lancer la commande: ip link
Si vous voyez une interface nommée can0 ça va fonctionner.
Installer le module, avant de le lancer allez dans configuration et mettre la variable CAN_bus_usage à true.
Renseignez aussi les paramètres MQTT.
Le jkbms diffuse en continu une certaine quantité de données qui vont remonter directement dans HAOS rubrique appareil MQTT (doit être installé et fonctionnel avant ce module)
L'appareil doit apparaître sous le nom de CANbus-1. Les données sont dedans.
Dans le mode CAN, seul la lecture est possible. Pas de modifications possibles.
Cela est possible avec le bus rs485 si nécessaire.
Bien mettre le protocole jkbms et non pas victron ou pylontech ni autre.
Les données sont rafraîchies toutes les 5 secondes.
Le support du bus CAN est fonctionnel.
Il s'agit donc du 2ème connecteur rj45 en partant de la gauche.
Il faut définir auparavant depuis l'application jkbms le port CAN sur l'option 6. Vitesse 500000bds.
Il faut acheter un adaptateur CAN. Tous ne sont pas fonctionnels sous home assistant.
Dans la liste du matériel, il ne doit pas apparaître sous ttyUSBx.
Par contre dans un terminal HAOS, lancer la commande: ip link
Si vous voyez une interface nommée can0 ça va fonctionner.
Installer le module, avant de le lancer allez dans configuration et mettre la variable CAN_bus_usage à true.
Renseignez aussi les paramètres MQTT.
Le jkbms diffuse en continu une certaine quantité de données qui vont remonter directement dans HAOS rubrique appareil MQTT (doit être installé et fonctionnel avant ce module)
L'appareil doit apparaître sous le nom de CANbus-1. Les données sont dedans.
Dans le mode CAN, seul la lecture est possible. Pas de modifications possibles.
Cela est possible avec le bus rs485 si nécessaire.
Bien mettre le protocole jkbms et non pas victron ou pylontech ni autre.
Les données sont rafraîchies toutes les 5 secondes.