10-11-2025, 10:57 AM
Merci pour ton retour.
Très clair pour les projets d'évolution ! C'est chouette.
Concernant l'équilibrage :
Il y a.2 items en lien :
bms_1_switch_balance qui correspond au switch dont tu as posté le screenshot et qui n'appelle pas de remarque.
bms_1_balance_switch qui apparaît dans Diagnostic (au même titre qu'il y a les status des switch Charge et Décharge).
Pour le coup, balance_switch reste à zéro chez moi, comme si HA le forçait à zéro.
Dans les faits, avec HA connecté au BMS, je ne suis plus jamais parvenu à avoir de la balance en fin de charge.
- un arret marche du BMS n'y a rien fait ;
- en déconnectant l'add-on, l'equilibrage a repris.
J'ai crée une ligne sur Gitgub / issue car c'est peut être plus approprié dans le cas présent.
Ce qui est sournois, c'est que, avec l'add-on connecté, le BMS présentait un travail d'équilibrage en fin de charge, avec des intensités non nulles mais dans les faits, aucune convergence des tensions (le BMS présenterait les consignes et non les mesures?)
Lors du cycle suivant, j'ai désactivé l'équliibrage : j'ai eu strictement les mêmes courbes pour des tensions de cellules qui n'ont jamais convergé.
J'ai alors déconnecté l'add-on et l'équilibrage a alors été immédiatement perceptible.
Très clair pour les projets d'évolution ! C'est chouette.
Concernant l'équilibrage :
Il y a.2 items en lien :
bms_1_switch_balance qui correspond au switch dont tu as posté le screenshot et qui n'appelle pas de remarque.
bms_1_balance_switch qui apparaît dans Diagnostic (au même titre qu'il y a les status des switch Charge et Décharge).
Pour le coup, balance_switch reste à zéro chez moi, comme si HA le forçait à zéro.
Dans les faits, avec HA connecté au BMS, je ne suis plus jamais parvenu à avoir de la balance en fin de charge.
- un arret marche du BMS n'y a rien fait ;
- en déconnectant l'add-on, l'equilibrage a repris.
J'ai crée une ligne sur Gitgub / issue car c'est peut être plus approprié dans le cas présent.
Ce qui est sournois, c'est que, avec l'add-on connecté, le BMS présentait un travail d'équilibrage en fin de charge, avec des intensités non nulles mais dans les faits, aucune convergence des tensions (le BMS présenterait les consignes et non les mesures?)
Lors du cycle suivant, j'ai désactivé l'équliibrage : j'ai eu strictement les mêmes courbes pour des tensions de cellules qui n'ont jamais convergé.
J'ai alors déconnecté l'add-on et l'équilibrage a alors été immédiatement perceptible.