Salut
Déjà il faut comprendre a quoi sert cette mise a la terre du neutre et dans quel cas il faut le faire.
En mode OnGrid (Relié au Reseau Enedis) , la sortie Load (Secouru) est relié a la terre via la mise a la terre qui est effectué coté Grid par Enedis
En mode OffGrid (Réseau Enedis Déconnecté) , la sortie Load se retrouve avec un Neutre Flotant.
C'est dangereux si on ne fait car les Différentiels ne pourront pas déclencher en ca de défaut.
On ne peut pas non plus effectuer cette mise a la terre des 2 cotés et la laisser en permanence, sinon les Différentiel vont déclencher.
Les méthodes ou mode de mise a la terre du neutre peuvent dépendre du modele d'onduleur.
Par contre a priori en france, il est obligatoire d'avoir une Mise a la terre "Externe" a l'onduleur.
Que celui-ci le fasse en interne ou non.
C'est ce que réclame un consuel par exemple, ils doivent considérer l'onduleur comme une boite noir je supose.
Il y a plusieurs cas de figure :
-Si l'onduleur dispose d'une option pour monter un signal quand il est OffGrid , on pilote alors un relais appelé "Conjoncteur de Neutre" qui fermerra un contact entre le Neutre et la Terre en mode OffGrid.
Le contact devra être ouvert en mode OnGrid.
On utilise un contact Normalement Ouvert du relais (NO)
-Si l'onduleur ne dispose d'aucun système, il faut le faire manuellement, en montant un relais quand on est sur OnGrid, là on fait l'inverse, si le relais est monté on ouvre un contact.
Au repos le relais est fermé , il faut un contact Normalement Fermé (NC ou NF)
L'inconvénient de cette solution, c'est que l'onduleur peut mettre qq seconde a passer Repasser sur Ongrid, du coup on peut se trouver se lapse de temps avec un neutre flottant.
Pour palier a ce problème j'utiliserais un relais temporisé.
Option 1 : Si le delais de passage en mode Ongrid et configurable dans l'onduleur, on règle la tempo sur cette valeur.
Option 2 : Si ce delais n'est pas configurable, on le chronomètre et on règle la tempo.
Déjà il faut comprendre a quoi sert cette mise a la terre du neutre et dans quel cas il faut le faire.
En mode OnGrid (Relié au Reseau Enedis) , la sortie Load (Secouru) est relié a la terre via la mise a la terre qui est effectué coté Grid par Enedis
En mode OffGrid (Réseau Enedis Déconnecté) , la sortie Load se retrouve avec un Neutre Flotant.
C'est dangereux si on ne fait car les Différentiels ne pourront pas déclencher en ca de défaut.
On ne peut pas non plus effectuer cette mise a la terre des 2 cotés et la laisser en permanence, sinon les Différentiel vont déclencher.
Les méthodes ou mode de mise a la terre du neutre peuvent dépendre du modele d'onduleur.
Par contre a priori en france, il est obligatoire d'avoir une Mise a la terre "Externe" a l'onduleur.
Que celui-ci le fasse en interne ou non.
C'est ce que réclame un consuel par exemple, ils doivent considérer l'onduleur comme une boite noir je supose.
Il y a plusieurs cas de figure :
-Si l'onduleur dispose d'une option pour monter un signal quand il est OffGrid , on pilote alors un relais appelé "Conjoncteur de Neutre" qui fermerra un contact entre le Neutre et la Terre en mode OffGrid.
Le contact devra être ouvert en mode OnGrid.
On utilise un contact Normalement Ouvert du relais (NO)
-Si l'onduleur ne dispose d'aucun système, il faut le faire manuellement, en montant un relais quand on est sur OnGrid, là on fait l'inverse, si le relais est monté on ouvre un contact.
Au repos le relais est fermé , il faut un contact Normalement Fermé (NC ou NF)
L'inconvénient de cette solution, c'est que l'onduleur peut mettre qq seconde a passer Repasser sur Ongrid, du coup on peut se trouver se lapse de temps avec un neutre flottant.
Pour palier a ce problème j'utiliserais un relais temporisé.
Option 1 : Si le delais de passage en mode Ongrid et configurable dans l'onduleur, on règle la tempo sur cette valeur.
Option 2 : Si ce delais n'est pas configurable, on le chronomètre et on règle la tempo.