Alexis m'a fait une très bonne remarque.
Il est marqué 0.13 A que tu multiplies par 238.20 V, cela donne 31 W.
Du coup j'ai eu à nouveau un doute. Les valeurs, je ne les calculs pas, ce sont celles données par l'appareil dans ces registres que je récupère via le port rs485.
Alors pour en avoir le cœur net, je suis allé couper l'alimentation EDF de l'onduleur, et la valeur 0.13 A est toujours affichée.
Je suis visiblement dans la marge d'erreur basse de l'appareil de mesure. Son prix actuel est de 50€.
Pour le moment je confirme qu'il ne consomme rien en mode autonome.
Qu'en pensez-vous ?
Il est marqué 0.13 A que tu multiplies par 238.20 V, cela donne 31 W.
Du coup j'ai eu à nouveau un doute. Les valeurs, je ne les calculs pas, ce sont celles données par l'appareil dans ces registres que je récupère via le port rs485.
Alors pour en avoir le cœur net, je suis allé couper l'alimentation EDF de l'onduleur, et la valeur 0.13 A est toujours affichée.
Je suis visiblement dans la marge d'erreur basse de l'appareil de mesure. Son prix actuel est de 50€.
Pour le moment je confirme qu'il ne consomme rien en mode autonome.
Qu'en pensez-vous ?
Jean-Luc