Config Solarman pour deye-mqtt-modbus:
Config RS485 via le port (CAN/RS485) pour deye-mqtt-modbus :
Dans mon cas j'utilise un convertisseur Waveshare sur Rail DIN Ethernet vers RS232/422/485 POE (B), branché en RS485
Ce qui change c'est l'IP , le port, le protocol
PS : Le Serial doit quand même etre spécifié, j'ai laissé le N° de Serie du dongle
Voilà le test de comm fonctionne.
Note : Je vous conseille de passer le niveau de Log sur INFO ou ERROR une fois le test de comm validé.
Voilà ce que ca donne avec un temps de refresh de 10s
Next-Step : Liaison avec HA
Code :
#Adresse IP du Dongle Solarman
DEYE_LOGGER_IP_ADDRESS=192.168.XXX.ZZZ
DEYE_LOGGER_PORT=8899
#Numero de Serie Du Dongle Solarman
DEYE_LOGGER_SERIAL_NUMBER=01234576978
DEYE_LOGGER_PROTOCOL=tcp
# DEYE_LOGGER_MAX_REG_RANGE_LENGTH=256
MQTT_HOST=192.168.20.ZZZ
MQTT_PORT=1883
MQTT_USERNAME=[VotreUser]
MQTT_PASSWORD=[VotreMotDePassMQTT]
MQTT_TOPIC_PREFIX=deye
# MQTT_TLS_ENABLED=true
# MQTT_TLS_INSECURE=true
# MQTT_TLS_CA_CERT_PATH=certs/ca.crt
# MQTT_TLS_CLIENT_CERT_PATH=certs/client.crt
# MQTT_TLS_CLIENT_KEY_PATH=certs/client.key
#LOG_LEVEL=INFO
LOG_LEVEL=DEBUG
LOG_STREAM=STDOUT
# PLUGINS_DIR=plugins
# PLUGINS_ENABLED=deye_plugin_sample,deye_plugin_custom
DEYE_DATA_READ_INTERVAL=10
# DEYE_PUBLISH_ON_CHANGE=false
# DEYE_PUBLISH_ON_CHANGE_MAX_INTERVAL=360
#Les METRIC pour le DEYE 8K LP1
DEYE_METRIC_GROUPS=deye_hybrid,settings,deye_hybrid_timeofuse,deye_hybrid_battery,deye_hybrid_bms
DEYE_FEATURE_MQTT_PUBLISHER=true
DEYE_FEATURE_TIME_OF_USE=true
# DEYE_FEATURE_ACTIVE_POWER_REGULATION=false
# DEYE_FEATURE_SET_TIME=falseConfig RS485 via le port (CAN/RS485) pour deye-mqtt-modbus :
Dans mon cas j'utilise un convertisseur Waveshare sur Rail DIN Ethernet vers RS232/422/485 POE (B), branché en RS485
Ce qui change c'est l'IP , le port, le protocol
PS : Le Serial doit quand même etre spécifié, j'ai laissé le N° de Serie du dongle
Code :
DEYE_LOGGER_IP_ADDRESS=192.168.YYY.XXX
DEYE_LOGGER_PORT=502
DEYE_LOGGER_SERIAL_NUMBER=********
DEYE_LOGGER_PROTOCOL=mbtcp
# DEYE_LOGGER_MAX_REG_RANGE_LENGTH=256
MQTT_HOST=192.168.20.ZZZ
MQTT_PORT=1883
MQTT_USERNAME=*****
MQTT_PASSWORD=*****
MQTT_TOPIC_PREFIX=deye
# MQTT_TLS_ENABLED=true
# MQTT_TLS_INSECURE=true
# MQTT_TLS_CA_CERT_PATH=certs/ca.crt
# MQTT_TLS_CLIENT_CERT_PATH=certs/client.crt
# MQTT_TLS_CLIENT_KEY_PATH=certs/client.key
#LOG_LEVEL=INFO
LOG_LEVEL=DEBUG
LOG_STREAM=STDOUT
# PLUGINS_DIR=plugins
# PLUGINS_ENABLED=deye_plugin_sample,deye_plugin_custom
DEYE_DATA_READ_INTERVAL=10
# DEYE_PUBLISH_ON_CHANGE=false
# DEYE_PUBLISH_ON_CHANGE_MAX_INTERVAL=360
#DEYE_METRIC_GROUPS=deye_hybrid
DEYE_METRIC_GROUPS=deye_hybrid,settings,deye_hybrid_timeofuse,deye_hybrid_battery,deye_hybrid_bms
DEYE_FEATURE_MQTT_PUBLISHER=true
DEYE_FEATURE_TIME_OF_USE=true
# DEYE_FEATURE_ACTIVE_POWER_REGULATION=false
# DEYE_FEATURE_SET_TIME=falseVoilà le test de comm fonctionne.
Note : Je vous conseille de passer le niveau de Log sur INFO ou ERROR une fois le test de comm validé.
Voilà ce que ca donne avec un temps de refresh de 10s
Next-Step : Liaison avec HA