Alors quelques remarques.
Dans ton Write, tu veux adresser le registre 1044. Mais si tu regardes la documentation, ce registre est en Read. Tu ne peux donc pas le changer
Dans le cas de registres Write c'est bien écrit W ou W / R
Donc j'en déduis que tu ne tapes pas au bon endroit.
De plus je ne comprends pas pourquoi tu me parles de MQTT du coup vu que tu souhaites parler directement à l'onduleur via le port série ?
On va y aller petit bout par petit bout
Dans ton Write, tu veux adresser le registre 1044. Mais si tu regardes la documentation, ce registre est en Read. Tu ne peux donc pas le changer
Dans le cas de registres Write c'est bien écrit W ou W / R
Donc j'en déduis que tu ne tapes pas au bon endroit.
De plus je ne comprends pas pourquoi tu me parles de MQTT du coup vu que tu souhaites parler directement à l'onduleur via le port série ?
On va y aller petit bout par petit bout
Jean-Luc